Mesure de niveau par pression différentielle

3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-niveau-par-pression-differentielle https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Mesure de niveau par pression différentielle

il y a 6 ans
Inscrit depuis 7ans RayanINST

RayanINST «Autre»

Bonjour ;
J'aimerais savoir dans le cas de la mesure de niveau par pression différentielle à l'aide d'un transmetteur à capillaire ; quelle est la méthode de calcul à entreprendre pour pouvoir faire la mise à l'échelle de notre transmetteur : pour connaître la valeur de l'URV et du LRV 

Merci.



il y a 6 ans
Inscrit depuis 7ans RayanINST

RayanINST «Autre»

Merci beaucoup à vous 

il y a 6 ans
Inscrit depuis 7ans Sfaxien

Sfaxien «Resp. instrumentation»

https://instrumentationtools.com/wp-content/uploads/2016/05/instrumentationtools.com_closed-tank-remote-seal-level-transmitter-calculation.png



Tank span = (Lmax x SG)


Tank Span: 108in X 0.75 = 81inH2O


4mA = Lmin x SG + (Hd x Sg) + (Ld x Sg) = (0 x 0.75) + (60 in. x 0.934) + (180 in. x 0.934)

                                                                    = -112.08 inH2O


20mA = Lmax x SG + (Hd X 0.934) + (Ld X 0.934)= (108 in. x 0.75) + (-112.08)

                                                                                = -31.08 inH2O


SPAN = 81 inH2O (-112.08 to -31.08 inH2O)


Salut,

est ce que vous pouvez m'expliquer comment il a fait ce calcul svp? ce n'est pas le même calcul que dans le livre 4. page 16