Mesure de niveau capacitive : recherche d'améliorations

2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-niveau-capacitive-recherche-d-ameliorations https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Mesure de niveau capacitive : recherche d'améliorations

il y a 17 ans
Inscrit depuis 18ans ensam

ensam «Etudiant»

[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, nous sommes en train d'étudier un système de mesure capacitive afin de l'améliorer (la précision et la répétabilité du système actuelle ne nous satifont pas), malheureusement nous ne trouvons aucune solution qui nous permettrait de garder le fonctionnement actuel. Pouvez vous nous soumettre des pistes de solutions? Vous trouverez ci joint des informations utiles. en vous remerciant
il y a 17 ans
Inscrit depuis 20ans DD175

DD175 «Chargé d'affaires»

Avant tout êtes vous certain que la constant diélectrique du milieu reste constante? secondu, je trouve votre principe relativement "bizarre" car le capteur ne me semble pas assez adapté pour votre mesure. Pour des petits volumes comme celui-ci, pour moi, il y a plusieurs principes: * Optique (caméra, détecteurs, ...) * Volumétrique, * Pondéral Personnellement, je pencherai vers une solution pondéral car le contenant doit toujours avoir le même poids et le contenu la même masse/volumique.
il y a 17 ans
Inscrit depuis 18ans ensam

ensam «Etudiant»

Nous vous remercions de votre réponse, nous allon étudier maintenant étudier plus particulièrement la solution optique, les 2 autres que vous proposez sont difficlement mises en oevre pour notre système; en raison du nombre important de flacons par portoir.