mesure avec signal 4-20mA en parallèle

5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-avec-signal-4-20ma-en-parallele https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

mesure avec signal 4-20mA en parallèle

il y a 7 ans
Inscrit depuis 15ans AUTORAMZI

AUTORAMZI «Automaticien»

bonjour à tous,

je veux savoir, si j'ai deux transmetteurs de niveau  4-20 mA pour la même échelle de lecture

un transmetteur est câblé pour faire la régulation et l'autre pour logique de déclenchement ;

si un transmetteur est défaillant est ce que je peux brancher ce dernier en parallèle avec le bon pour avoir la même lecture de niveau dans la salle de contrôle 

ces instruments sont alimentés en 24 vdc hart 4-20 mA

il y a 7 ans
Inscrit depuis 8ans Krystobal

Krystobal «Technicien instrumentation»

Bonjour Autoramzi,


Sur vos deux transmetteurs vous utiliser la sortie qui permet de reporter le courant dans la boucle (4...20 mA) ?


Sur certains type de transmetteurs, vous avez une sortie déportée de courant pour récupérer l'information vers la supervision et vous avez aussi des relais pour déclencher en fonction de seuils.


Si tel est le cas, vous devriez pouvoir récupérer sur votre transmetteur opérationnel le courant de boucle pour la supervision et en même temps la gestion de vos seuils de déclenchement.


Pourriez-vous me donner plus d'explications sur votre installation afin de pouvoir vous apporter une réponse plus précise.

Eventuellement un schéma de câblage.

il y a 7 ans
Inscrit depuis 15ans AUTORAMZI

AUTORAMZI «Automaticien»

merci KRYSTOBAL ;

les deux transmetteurs sont cablés vers deux systèmes différents  comme dans les shéma de boucle ;

on veut cabler un transmetteur vers deux systéme ????



il y a 7 ans
Inscrit depuis 20ans Flanquart

Flanquart «Consultant»

bonjour Autoramzi,

Si votre système de sécurité a une liaison numérique avec votre système de contrôle, vous pouvez, par programmation :

  1. substituer la mesure du transmetteur "régulation" défaillant par celle du transmetteur "sécurité"
  2. faire l'inverse également (en ajoutant aux conditions de déclenchement le défaut de la liaison numérique) mais avec obligation de réparer dans les plus brefs délais le transmetteur "sécurité" car pendant tout ce temps, le niveau de SIL installé de la boucle de sécurité est égal à zéro.

Cordialement

Pascal Flanquart

instrumentation, régulation et modélisation de procédé industriel

il y a 7 ans
Inscrit depuis 15ans AUTORAMZI

AUTORAMZI «Automaticien»

merci flanquart ;

la solution par communication n'est pas une solution fiable coté sécurité;

 

1- j 'ai une solution qui se base sur une seule entrées analogique pour le DCS aprés je fait le transfer de la valeur d'entrée vers une analogue output  du méme systéme  cette dérniére rentre comme entrée analogique pour le systéme de sécurité ;

mais le probléme nos carte d'entrée securité alimente la boucle ( entre les deux systèmes on doit avoir une seule carte qui alimente la boucle )

esqu'il y a un module qui sera installé entre les deux systémes et qui servira a recupéré le courant.??

2-es qu'il y a un module qui fait le partage du signal 4-20 ma sur plusieurs systémes


autoramzi 

ingénieur automatisation et instrumentation

il y a 7 ans
Inscrit depuis 20ans Flanquart

Flanquart «Consultant»

Bonjour Autoramzi,

Ce que vous décrivez en 1) nécessite un module d'isolation galvanique; mais ça ne vaut pas plus que la liaison numérique sur le plan de la sécurité, par contre cette dernière peut être redondée (disponibilité accrue).

pour le point 2), un tel module existe mais ça fait ajouter un élément à la boucle, ce qui accroît  peut-être la disponibilité et pour la sécurité ça reste à voir.

Pour choisir la bonne solution, il faut connaitre le SIL requis pour cette boucle de sécurité et les taux de pannes (entre autres) des différents éléments de cette boucle.

Cordialement

Pascal Flanquart

instrumentation, régulation et modélisation de procédé industriel