Ligne 4 -20mA

9 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/ligne-4-20ma https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Ligne 4 -20mA

il y a 3 mois
Inscrit depuis 92j Pt100

Pt100 «Consultant»

Bonjour

Si j ai un capteur de temperature gamme 0 -150 °c


4 mA= 0°C

12 mA = 75°C

20 mA = 150 °c


Si je veux connaitre une sortie en mA de 100°c


Mon calcul est de [16/150]*100 +4 = 14.66 ma c est exacte?


Par contre comment fait on le calcul inverse càd si je veux connaitre par exemple 17 mA ça fait combien de degré?


Merci pour votre reponse



il y a 3 mois
Inscrit depuis 21ans Moderator1

Moderator1 «Technicien qualité»

Voici votre exemple, en espérant que les explications soient claires.

il y a 3 mois
Inscrit depuis 21ans TNELLIUEF

TNELLIUEF «Enseignant»

Bonjour,

Voici une réponse fournie par "Le carnet du régleur" fichier excel "Equation du transmetteur".

Je peux vous faire parvenir le fichier,si vous me donnez votre adresse mail !

FEUILLENT Michel michel.feuillent@free.fr

il y a 3 mois
Inscrit depuis 21ans TNELLIUEF

TNELLIUEF «Enseignant»

Pour mieux répondre a votre question.

Calcul inverse

FEUILLENT Michel

il y a 3 mois
Inscrit depuis 92j Pt100

Pt100 «Consultant»

Un grand merci a vous michel

 

Je vous envoi un mail pour recevoir les deux tableau

 

Grand merci

il y a 3 mois
Inscrit depuis 92j Pt100

Pt100 «Consultant»

J imagine que cela fontionne avec des début d echelle negative?

il y a 3 mois
Inscrit depuis 21ans Moderator1

Moderator1 «Technicien qualité»

Vous pouvez préciser la question ?

Si le transmetteur est conçu pour délivrer un 4-20mA entre -20 degrés et +100 degrés soit une plage de 120 degrés, alors la droite commencera à -20 degrés et 4mA.

Le signal 4-20 mA est un standard industriel international normé, il commence toujours à 4mA. (C’est plus pratique de parler la même langue pour communiquer)

Et s’il y a 0mA c’est alors une information de défaut.

vous n’aurez pas -3 mA. La droite ne va pas de -20mA à +20mA. 

NB: pour mémoire le courant dans un câble est un flux d’électrons qui se déplacent, dans un sens ou dans l’autre. 



il y a 2 mois
Inscrit depuis 21ans TNELLIUEF

TNELLIUEF «Enseignant»

Bonjour,

Voici la réponse pour une échelle de -20 à 100°C.

il y a 2 mois
Inscrit depuis 92j Pt100

Pt100 «Consultant»

Merci bcp les tableaux. Et les equation c est prévis comme reponse. 


Par rapport a ma question  d echelle negative 


Je me demandais juste comment realiser le calclul avec la regle de 3 quand on a une plage negative 

Exemple une sonde -90 +10. Plage de mesure 100


Comment je realise le calcule pour trouver les mA avec - 55 °c ? Et vice versa avec les mA.


Un grand merci pour vos reponse tjrs claire( je debute dans l insttumentation)

Merci

il y a 2 mois
Inscrit depuis 21ans TNELLIUEF

TNELLIUEF «Enseignant»

Bonjour Jerome,

Il faut résoudre l'équation de la droite y = (a *x) + b

avec y =sortie en mA ,X= Température en °C, a et b coefficient a déterminer

A l'origine on a      4 = ( -90 * a ) + b    (1)

En haut d'échelle 20 =   ( 10 * a) + b     (2)

On soustrait les équations (2) -(1) On obtient 16 = 100*a d'ou a=16/100=0.16

On porte la valeur de a dans (1)     4 =(-90*0.16)+b => 4=-14.4+b d'ou b=18.4

L'équation du transmetteur est Sortie en mA = (0.16 * Température en °C) + 18.5

Vous retrouvez les coefficients a et b dans les tableaux ci-dessous.

En tant qu'ancien formateur, je vous encourage a effectuer le calcul inverse, si vous avez besoin d'aide contacter moi.