Liaison Honeyell UDC2500 et In Touch

il y a 14 ans
Inscrit depuis 21ans Tiprof

Tiprof «Enseignant»

Bonjour, J'ai un petit soucis de configuration de com entre 2 régulateurs UDC 2500 Honeywel (esclaves 1 et 2) par une liaison RS485 en ModBus RTU et la supervison In Touch 9.5 . Par le logiciel PIE, la com fonctionne. Pour In Touch, j"ai chargé le serveur modbus serial Schneider. Je pense qu'il me manque les paramètres de com des régulateurs car, lorsque je démarre le serveur, je n'ai pas d'échange avec mon convertisseur rs232 / rs485 (pas de voyants qi clignottent). Si quelqu'un a été déjà amené à résoudre ce pb, je suis preneur. Bien entendu, je poursuis mes recherches Merci Alan
il y a 13 ans
Inscrit depuis 15ans CIRA76

CIRA76 «Enseignant»

J'espère que ma réponse n'est pas trop tardive. La com entre les régulateurs UDC 2500 Honeywell nécessitent un serveur spécifique. En effet, les serveurs fournis en standard avec In Touch ne permettront que la lecture des mots (mesure, consigne, sortie, gain, intégrale, dérivée, etc...) mais dès qu'il s'agit d'écrire (consigne ou sortie en manu, etc...) le serveur ne le permet pas d'où la nécessité d'un serveur spécifique que vous trouverez sur le site de Wonderware. Bon courage