Bonjour:
Correction du
décalage du point zéro.
Le décalage du point zéro provoqué par l’installation
peut être annulé de différentes manières :
— Appuyer pendant quelques secondes
sur le bouton Z (situé sous la plaque signalétique en haut du transmetteur, le
cas échéant) ou sur le bouton interne Zéro (sur la carte de raccordement) aura
pour effet de régler l’intensité de sortie à 4 mA.
— Il est également possible
d’aligner la valeur numérique PV sur le zéro. Pour cela, mettre le commutateur
DIP 3 situé sur la carte de communication en position haute (1) et appuyer sur
le bouton du zéro externe. Cette fonctionnalité permettra d’aligner la valeur
numérique PV sur 0 et, si l’étendue étalonnée est basée sur zéro, l’intensité
de sortie passera à 4 mA.
— Utiliser le clavier LCD en option. « Configuration
du transmetteur de pression à l’aide de l’IHM LCD intégrée » pour plus
d’informations. Important.
La procédure décrite ci-dessus n’a pas d’incidence
sur la pression physique indiquée ; elle corrige simplement le signal de sortie
analogique. Pour cette raison, le signal de sortie analogique peut être
différent de la valeur de pression physique (valeur PV) indiquée sur
l’afficheur numérique ou dans l’outil de communication. Pour éviter cet écart,
corriger le décalage du point zéro par l’intermédiaire de la fonctionnalité «
PV-BIAS/OFF-SET ».
Cette description est pour ABB2600T modèles 266
Puis que vous n’avez pas mentionner le model et la référence
Cordialement