interface protocole hart/ 4-20

2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/interface-protocole-hart-4-20 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

interface protocole hart/ 4-20

il y a 20 ans
Inscrit depuis 21ans Desinscrit

Desinscrit «Autre»

exixte t- il une solution pour convertir un capteur communicant avec le protocole HART en un signal 4-20 ma std. merci
il y a 20 ans
Inscrit depuis 21ans lacpa

lacpa «Technicien instrumentation»

Je ne comprend pas trop ton problème car généralement les communications HART se superpose sur un signal analogique qui est la plus part du cas en 4/20 mA. Peut-tu me préciser quelle est le type de matériel dont tu parles. Merci
il y a 20 ans
Inscrit depuis 21ans vega

vega «Resp. Produits»

Bonjour "jmle" Les capteurs communicants peuvent dialoguer soit en signal 4…20mA/HART, soit en signal 4mA/HART Multidrop, je pense que votre question se rapporte à la deuxième possibilité, en mode 4mA/HART Multidrop, le signal courant est bloqué à une valeur de 4mA et c'est la trame HART qui est exploitée pour le dialogue. Il existe chez différents constructeurs des modules qui peuvent traiter ce type de signal et le convertir en un signal 4…20mA standard, certains modules sont disponibles à plusieurs voies. Salutations.