"IMAN" sur régulateur DeltaV ?

1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/iman-sur-regulateur-deltav https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

"IMAN" sur régulateur DeltaV ?

il y a 13 ans
Inscrit depuis 15ans CIRA76

CIRA76 «Enseignant»

Bonjour, Nous avons des petites unités pilotes dans notre atelier de génie chimique (rectification et distillation). Or, suite à une manipulation d'un élève, et il ne sait pas ce qu'il a fait, un régulateur est passé en mode "iman". La régulation concernée est une cascade avec un sélecteur manuel qui permet de choisir un fonctionnement en régulation de pression dans la colonne pour ensuite passer en régulation de température en agissant sur le débit vapeur. Je n'ai pas l'accès très libre sur cette installation qui est très sollicitée par nos formations c'est pourquoi je fais appel à toutes les compétences de ce forum. Merci pour les solutions que vous pourrez me proposer. Bien cordialement.
il y a 13 ans
Inscrit depuis 14ans henri

henri «Technicien qualité»

je pense que "IMAN" veut dire que le bloc d'entrée de la mesure du regulateur est en manuel, si j'ai bonne memoire; cela permet de simuler la mesure; il est aussi possible qu"il manque un lien sur la mesure en mode normale le bloc doit être en auto