etalonnage

4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/etalonnage-2 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

etalonnage

il y a 12 ans
Inscrit depuis 12ans ourtemache

ourtemache «Technicien instrumentation»

svp expliquez moi la procédure d'étalonnage d'un transmétteur de préssion avec le protocole hart en détail merci
il y a 12 ans
Inscrit depuis 20ans ckphx

ckphx «Technico-commercial»

Bonjour Outremanche, Voici la procédure pour paramétrer un capteur Hart en atelier: MISE EN SERVICE Les essais de mise en service sont destinés à tester le transmetteur et à vérifier sa configuration. Ces essais peuvent être effectués avant ou après l’installation du transmetteur 2051. La vérification sur banc avant l’installation au moyen d’une interface de communication HART ou d’un gestionnaire de périphériques AMS permet de s’assurer que tous les éléments du transmetteur fonctionnent correctement. Le matériel suivant est nécessaire à une mise en service sur le banc : alimentation, appareil de mesure en MA et interface de communication HART ou gestionnaire de périphériques AMS. Brancher l’équipement comme indiqué aux figures 3-1 et 3-2. Pour la communication, une résistance d’au moins 250 ohms doit être présente entre l’alimentation et la boucle de l’interface de communication HART. Connecter les fils de l’interface de communication HART aux bornes repérées « COMM » sur le bloc de raccordement. Effectuer tous les réglages matériels du transmetteur lors de la mise en service sur banc de sorte à ne pas exposer le circuit électronique de celui-ci au milieu ambiant du site d’exploitation après installation. Avec l’interface de communication HART, appuyer sur la touche « Send » (Envoyer) pour envoyer les modifications de la configuration au transmetteur. Avec le gestionnaire de périphériques AMS, les modifications sont implémentées par un clic sur le bouton « Apply » (Appliquer). Réglage de la boucle sur manuel Configurer la boucle du procédé en mode manuel avant d’envoyer ou de recevoir des données susceptibles de perturber la boucle ou de modifier la sortie du transmetteur. L’interface de communication HART ou le gestionnaire de périphériques AMS invitent l’utilisateur à configurer la boucle en mode manuel si cela est nécessaire. Accuser réception de cette invite n’a pas pour effet de régler la boucle sur manuel. L’invite n’est qu’un simple mémento ; configurer la boucle en mode manuel dans le cadre d’une opération distincte Ré-étalonnage La commande Range Values (Valeurs de gamme) permet de configurer les valeurs analogiques supérieure et inférieure (points 4 et 20 mA, et 1 et 5 Vcc) à une pression donnée. Le point de portée limite inférieur correspond à 0 % de la plage et le point de portée limite supérieur à 100 % de la plage. En pratique, les valeurs de portée peuvent être modifiées autant que nécessaire pour s’adapter aux variations des spécifications de procédé. Pour obtenir une liste complète des limites du capteur et de la gamme, voir « Limites de la gamme et du capteur » à la page A-4. REMARQUE Les transmetteurs sont livrés au départ d’Emerson Process Management avec un réglage personnalisé (sur demande) ou avec un réglage par défaut à pleine échelle (de zéro au point de portée limite supérieur). REMARQUE Quels que soient les points de portée limite, le 2051 mesurera et transmettra toutes les valeurs comprises dans les limites numériques du capteur. Si, par exemple, les points 4 et 20 mA sont configurés sur 0 et 10 pH2O, toute la détection d’une pression de 25 pH2O au niveau du transmetteur provoque une sortie numérique de 25 pH2O et une valeur égale à 250 % de la plage. Choisir l’une des méthodes suivantes pour ré-étalonner le transmetteur. Chaque méthode est unique ; étudier scrupuleusement toutes les options avant de décider de celle qui sera la mieux adaptée à votre procédé. • Ré-étalonnage à l’aide d’une interface de communication HART ou d’un gestionnaire de périphériques AMS uniquement. • Ré-étalonnage à l’aide d’une source d’entrée de pression et d’une interface de communication HART ou d’un gestionnaire de périphériques AMS uniquement. • Ré-étalonnage à l’aide d’une source d’entrée de pression et des boutons locaux d’ajustage du zéro et de l’échelle (option D4). REMARQUE Si la commande de sécurité du transmetteur est ACTIVÉE, aucun ajustage du zéro et de l’échelle ne sera possible. Voir la « Configurer la sécurité et l’alarme » à la page 2-22 pour plus d’informations concernant la sécurité. Ré-étalonnage à l’aide d’une interface de communication HART ou d’un gestionnaire de périphériques AMS uniquement. Le méthode de ré-étalonnage la plus simple et la plus populaire consiste à utiliser uniquement l’interface de communication HART. Elle permet de modifier indépendamment les valeurs analogiques de 4 et 20 mA sans aucune entrée de pression. Ce qui signifie que toute modification de la valeur 4 ou 20 mA entraîne également une modification de l’échelle. Exemple de sortie HART de 4 à 20 mA : Si la plage du transmetteur est telle que : 4 mA = 0 pH2O, et 20 mA = 100 pH2O, et que la valeur 4 mA est réglée sur 50 pH2O au moyen de l’interface de communication uniquement, les nouveaux paramètres sont les suivants : 4 mA = 50 pH2O, et 20 mA = 100 pH2O. Noter que l’échelle a également été modifiée, passant de 100 pH2O à 50 pH2O, alors que le point de consigne de 20 mA a conservé sa valeur de 100 pH2O. Pour inverser la sortie, il suffit de configurer le point de 4 mA à une valeur numérique supérieure à celle du point de 20 mA. En observant l’exemple ci-dessus, le réglage du point de 4 mA à 100 pH2O et du point de 20 mA à 0 pH2O entraînera une sortie inversée. Avec une interface de communication HART A partir de l’écran HOME (Accueil), taper la séquence d’accès rapide pour naviguer jusqu’au menu « Rerange with a Communicator Only » (Ré-étalonnage à partir de l’interface de communication uniquement). Mais chaque capteur a ses particularités... Bons essais, COrdialement,
il y a 12 ans
Inscrit depuis 13ans PatMi

PatMi «Technico-commercial»

Si vous désirez vraiment passer par le Hart et ne pas utiliser les boutons internes de l'appareil, il vous faut: - Une pocket Hart ou bien un PC avec le logiciel type Pactware, un modem Hart et quelques fils et pinces. - De quoi mettre sous tension le transmetteur - Une résistance de 250 ohms, si celle-ci n'est pas déjà intégré quelque part A partir de là le matériel et la façon de faire va dépendre si vous voulez vraiment refaire un étalonnage avec application d'une pression sur le transmetteur ou bien une remise à l'échelle du transmetteur en lui indiquant uniquement les nouvelles valeurs de mini et maxi de votre échelle ce qui est le plus simple et le plus rapide et qui convient pratiquement tout le temps et ne nécessite pas de générateur de pression de haute précision. La remise à l'échelle nécessite la doc du fabricant pour retrouver dans les menus ou se trouve cette fonction en générale appelé Reranging. L'étalonnage complet nécessite aussi la doc selon les constructeurs on indique à l'appareil que l'on fait le bas ou haut d'échelle par logiciel ou par commutateurs logés dans la tête du transmetteur. Bonne journée
il y a 12 ans
Inscrit depuis 12ans ourtemache

ourtemache «Technicien instrumentation»

merci pour votre réponse mais dites moi simplement comment procéder l'étalonnage en détail avec la pocket hart je m'explique : c'est à dire un exemple complet détaillé d'étalonnage 4-20 ma de transmetteur avec la pocket hart merci
il y a 10 ans
Inscrit depuis 15ans wilson

wilson «Technicien instrumentation»

Bonjour! 1-Il serais important de reunir les elements suivant: -Transmetteur,-Pocket hart,-Alimentation 24 ou 48 vdc,-Resistance 250 ohms,-Banc de simulation de pression ou un generateur de pression portatif,-Multimetre mise en milliampere. 2-Mode operatoire d'etalonnage. -connecter le generateur de pression;s'il s'agit du transmeteur differentiel,la connection est en HP du capteur. -Alimenter en24 ou 48 VDC sur les bornes + et -(inclus la resistance 250 ohms)du Transmetteur -Brancher le milliamperemetre (multimetre)sur le borne test+ et - du transmetteur:lorsqu'il est allumer il te donne 4 mA, car le transmetteur est en echelle basse... -Brancher le console HART sur les bornes+ et- du transmetteur. Attention!Avant de proceder a l'etalonnage,il faut parametrer le transmetteur...se referer aux documents constructeur, car chaque constructeur a ces instructions... -parametrer l'unite de mesure(ex:bar,mbar,psi...) -parametrerl'echelle basse du transmetteur (Lower Range Value) -parametrer l'echelle haute du transmetteur(Upper Range Value) -Choisir le type de signale de sortie du transmetteur: Linearite Enfin:monter en pression avec le generateur pour verifier le URV et baisser la pression pour verifier LRV. -S'il y a decallage d'echelle,va au parametre ZERO TRIM avec le pocket... veiller complete les accents,suit pas terrible en ordi. merci. wilson joao pedro...