Bonjour bastion,
Vous trouverez en piéce jointe un nouveau fichier excel pour le calcul du débit,
plus logique, car il prend en compte une pression aval constante à 21 bars
et une pression amont variable.
Désolez de n'avoir pas pensé à cela hier.
Je reste à votre disposition pour plus d'informations.
Salutations.
Feuillent
Monsieur TNELLIUEF
J'ai repris mes calculs avec votre formule simplifiée. C'est effectivement un peu plus simple et il y a peu de différence avec la formule complète que j'utilisais... (une fois le taux d’expansion corrigé dans celle-ci...)
Ma question venait du fait que je ne retombais pas sur mes pieds en prenant la caractéristique intrinsèque de la vanne. Je me demandais si mon raisonnement était bon puisqu’en prenant un caractéristique installée type, cela me semblait plus réaliste…
En fait ma vanne est "surdimensionné" pour palier aux transitoires et permettre de fonctionner lorsque la pression amont chute fortement, ce qui fait qu'en fonctionnement normal à 40 bar, la vanne n’est ouverte qu’entre 20 et 30%. L'écart, à cette ouverture, entre une caractéristique égal pourcentage standard (Ex(posvan/21.69)-1) et la caractéristique réel de la vanne est importante.
Caractéristique standard :
A 20% d’ouverture – CV= 0.79 Q= 557 Nm3/h pour une delta P de 20 bar
Caractéristique réelle :
A 20% d’ouverture – CV= 4.01 Q= 2837 Nm3/h pour une delta P de 20 bar
Je retombe après avoir pris la caractéristique réelle de la vanne fournis par le constructeur, sur des valeurs qui me semble correctes.
Merci d’avoir pris un peu de temps pour m’aider à résoudre ce problème.
Sincères salutations