Entretien et précision débitmètre Ultra-son

4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/entretien-et-precision-debitmetre-ultra-son https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Entretien et précision débitmètre Ultra-son

il y a 18 ans
Inscrit depuis 19ans ALSECO

ALSECO «Automaticien»

Je dois installer des débitmètres à Ultra-son non intrusif sur des circuits d'eau de refroidissement (Eau de hamon), mais la longueur droite maximun est de 10D (entre 2 coudes). Quel ordre de précision je peus espérer ? Est ce qu'il y a un entretien régulier à réaliser sur ce type d'appareil et tous les combiens? Si quelqu'un a un retour d'expérience sur ce type de mesure je le remercie d'avance pour sa réponse.
il y a 18 ans
Inscrit depuis 19ans ENDEL

ENDEL «Resp. instrumentation»

Tu trouveras quelques éléments ici : http://www.instrumexpert.com/ShowPost.aspx?PostID=958 et dans d'autres sujets de cette section aussi
il y a 18 ans
Inscrit depuis 21ans vega

vega «Resp. Produits»

Il faut surtout faire attention aux pompes et vannes de régulation qui génèrent énormément de turbulences. Les coudes vont tout de même modifier le profil de vitesse dans la conduite ce qui aura une incidence sur la précision. La précision atteignable sera de l'ordre de 2 à 4 % mais avec une bonne répétabilité. En terme de maintenance, la seule chose à faire est le remplacement de la graisse de couplage et maintenant il existe des couplants sous forme de feuille de polymère d'une durée de vie quasi illimitée.
il y a 18 ans
Inscrit depuis 19ans ALSECO

ALSECO «Automaticien»

Merci pour vos contributions, je pense qu'un débitmètre Ultra-son répond bien aux besoins et m'évitera de modifier la tuyauterie. Salutations cordiales
il y a 18 ans
Inscrit depuis 20ans POUL

POUL «Chargé d'affaires»

Bonjour, ALSECO ; A question en trois temps, trois réponses : 1/ L'installation : - Vos points de mesure étant situés entre deux coudes, et ne disposant que de 10 X DN entre deux, il est conseillé de positionner les capteurs en gardant 7 X DN en amont et 3 X DN en aval. - Afin de limiter les effets perturbants du coude amont, il faut installer la corde de mesure perpendiculairement à l'angle de courbure dudit coude, ceci afin d'avoir un profil d'écoulement mieux réparti au point de mesure. - ATTENTION : Vous ne mentionnez qu'un coude en amont. Or, si le cas se présente où vous avez deux coudes en amont, et à fortiori non coplanaires, il faut savoir que la limite d'incertitude de la mesure deviendra très aléatoire (en particulier très liée au nombre de Reynolds). 2/ Précision (plus précisement limite d'incertitude) : Avec ce principe de mesure, deux facteurs entrent principalement en jeu : - La répartition des vitesses d'écoulement au point de mesure. Afin de s'en affranchir au mieux, il est préférable d'installer un point à deux cordes de mesure. - Le nombre de Reynolds : Le régime turbulent permet d'avoir les meilleurs résultats (Re > 4000). Donc, autant que faire se peut, essayez dz régler votre débit pour passer au-delà de cette valeur. Quant à vous donner une limite d'incertitude, je rejoins VEGA : entre 2 et 4 % de la valeur mesurée suivant les conditions énoncées ci-dessus. 3/ Maintenance : Hormis le maintient du bon couplage transducteur / surface de la conduite (dont l'altération doit vous être indiquée par un message d'erreur du convertisseur du type "perte de signal"), surveillez le taux d'encrassement de votre canalisation. En effet, un dépôt interne augmente l'épaisseur de votre paroi et génère une erreur de mesure supplémentaire sans que vous ne vous en aperceviez forcément.