Elements simples - ATEX - Protection intrinseque

1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/elements-simples-atex-protection-intrinseque https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Elements simples - ATEX - Protection intrinseque

il y a 5 ans
Inscrit depuis 9ans frank44470

frank44470 «»

Bonjour,

En zone ATEX (Zone 2 Gaz) mode de protection Ex "i",

- un potentiometre 3 fils (situé en zone Ex), et raccordé sur une barriere intrinsque (Située en zone saine) doit il etre impérativement etre certifié ATEX ? 

ou bien

- le potentiometre est considéré comme un "élément simple" (Au même titre que un switch / Pt100 ...) , et donc sans certification Ex, dans la mesure ou il est raccordé sur une barriere intrinseque (A isolement galvanique - P&F ou équivalent, dans mon cas présent)

Merci d'avance

il y a 4 ans
Inscrit depuis 6ans electrogilles

electrogilles «Chargé de projets»

Bonjour,

Oui le potentiomètre peut être considéré comme un "élément simple" mais il n'ai pas si simple que ça à mettre en œuvre de façon conforme vis à vis de la réglementation ATEX.

Il faut:

- valider toute les conditions des "élément simples"

- faire le calcul de boucle comme un équipement ATEX Ex i standard

- rédiger le document descriptif (ça peut être le calcul de boucle si il précise toute les informations)

- identifier l'équipement (repérage avec indication que c'est un matériel intrinsèque)

- la mise en œuvre doit être conforme aux règle intrinsèque (identification, séparation, pas de boucle, ....)

- voir avec l'organisme qui contrôle la conformité ATEX de l’installation client, car la plupart ne sont pas spécialiste en ATEX, il font ça en plus du reste (comme l'élec par exemple) et donc considère par défaut que c'est une non conformité (je l'ai déjà vécu plusieurs fois)

 

Si vous voulez en discuter, vous pouvez m'envoyer un mail **** (modération pas d'adresse sur un forum public, vous pouvez utiliser les MPs)

Cordialement.

Gilles