bonjour tout le monde,
Ce post fait suite à un échange plein d'intérêts sur un autre réseau et le sujet a été abordé il y a quelques années ici même, et en voici mes conclusions personnelles.
Le dimensionnement d'une vanne de régulation est optimal quand:
- le CV nominal est calculé par la méthode des marges de débit qui en indique une valeur minimale; ceci évite un surdimensionnement dont les conséquences sont une faible ouverture de vanne néfaste aux internes de la vanne (laminage).
- la caractéristique de la vanne est choisie pour obtenir une courbe débit - ouverture ou procédé - ouverture (quand la variable régulée n'est pas le débit) aussi linéaire que possible, ce qui favorise une régulation stable
Les calculs ci-dessus sont possibles quand le circuit de la vanne est renseigné entièrement en pertes de charge hors vanne (pompe, tuyauterie, etc.).
Ces calculs sont réalisés dans le module CV du logiciel CALINSTR.
bien cordialement
Pascal Flanquart