Détéction niveau seuils haut et bas sur une cuve agitée

2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/detection-niveau-seuils-haut-et-bas-sur-une-cuve-agitee https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Détéction niveau seuils haut et bas sur une cuve agitée

il y a 16 ans
Inscrit depuis 17ans xdogsrex

xdogsrex «Technicien BE»

[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Dans le cadre d'une étude, je dois installer une détection de niveau deux seuils (haut et bas). Le niveau haut doit couper l'alimentation en haut de la cuve. Le niveau bas doit couper le soutirage des pompes. Je precise que la cuve est agitée. La cuve est cylindrique avec 2300 de hauteur pour 1100 de diàmètre. Un fournisseur me conseille un niveau à ultrason. Je me demandais si ce dernier était la meilleure option étant donné que l'agitation créera sans doute un vortex en partie centrale. J'ai également peur que l'onde soit pérturbée par l'arbre de l'agitateur (agitateur pendulaire). Merci par avance de vos conseils.
il y a 16 ans
Inscrit depuis 21ans vega

vega «Resp. Produits»

Bonjour, En fonction de la nature du produit, de sa T°, je pense que la solution idéale est ,si cela est possible d'implanter latéralement 2 détecteurs à lames vibrantes, l'un pour le niveau haut, l'autre pour le niveau bas. Encore de "Bonnes Fêtes de Pâques". Salutations.
il y a 16 ans
Inscrit depuis 19ans Luc_VEGA Technique

Luc_VEGA Technique «Autre»

Bonjour comme le dit Vega, une solution en détecteur de seuil est possible. Par contre en ce qui concerne les ultrasons dans les réservoirs agités : vous pouvez effectivement rencontrer des interférences lors du passage des pales dans le faisceau de l'appareil suivant la vitesse de rotation de celles ci et aussi en fonction de leur largeur. Une mémorisation des échos "parasites" est nécessaire. Un fort vortex peut aussi dévier le signal. Les autres paramètres pouvant influencer / perturber la mesure par ultrason sont la température (>80°) et la mousse. Bonne continuation