detection de niveau fluide thermique

7 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/detection-de-niveau-fluide-thermique https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

detection de niveau fluide thermique

il y a 12 ans
Inscrit depuis 13ans stef7676

stef7676 «Technicien instrumentation»

Bonjour a tous, Je recherche une technologie de détection de niveau (anti marche a vide) sur du fluide thermique (therminol pour ne pas le citer). Actuellement j'ai une detection LSL avec un flotteur qui n'est pas adapté, l'aspiration des pompes étant trop importante le flotteur est "aspiré et casse" et je le retrouve dans les filtres a l'aspiration des pompes. Sur mon ballon je n'ai qu'un seul piquage en 3" RTJ température aux alentours de 400°C.
il y a 12 ans
Inscrit depuis 21ans Flanquart

Flanquart «Consultant»

bonjour, Avez-vous pensé à la détection par lames vibrantes (Khrone, E&H, ...) ? cordialement Pascal Flanquart
il y a 12 ans
Inscrit depuis 13ans stef7676

stef7676 «Technicien instrumentation»

bonjour oui effectivement nous utilisons sur notre site des lames vibrantes pour detection anti marche a vide mais la température de fonctionnement ne me semble pas en phase avec les possibilités des lames vibrantes ! Stéphane
il y a 12 ans
Inscrit depuis 16ans KAMIKAZE

KAMIKAZE «Resp. instrumentation»

une détection par Débitmètre Thermique sera parfaite et moins risquée que les Lames c''est très courant pour protéger les pompes contre la cavitation cdt
il y a 12 ans
Inscrit depuis 16ans texagere

texagere «Autre»

Bonjour Votre flotteur est donc une entrée TOR sur votre automate . Premièrement, voulez vous conserver ce type de signal ? Avez d'autres entrées de dispo sur l'automate de type ANA 4/20mA? Ensuite le piquage 3" RTJ est il sur une capacité en position latérale ou sur le toit de la capacité ? merci a+
il y a 12 ans
Inscrit depuis 13ans stef7676

stef7676 «Technicien instrumentation»

bonjour, Oui tout a fait entrée TOR sur automate, et je souhaite gardé ce type de signal ! j'ai deja un niveau a torsion avec des seuils sur son signal ana. pour faire un LALL mais je dois conserver une 2ème entrée indépendante pour faire une LSL Le piquage est en position latérale près du fond (pour un niveau bas c'est mieux) el l'aspiration des pompes se fait sur le fond du ballon au centre... A+ Stéphane
il y a 12 ans
Inscrit depuis 13ans stef7676

stef7676 «Technicien instrumentation»

Plus personne pour me venir en aide ??
il y a 12 ans
Inscrit depuis 17ans twinlorz

twinlorz «Resp. instrumentation»

Bonjour, suivant le positionnement de votre piquage utiliser une protection par capteur de pression. La hauteur du liquide générera une pression. Avec un tubing vous pouvez éloigner le capteur (type pressostat par exemple) pour faire diminuer la température. contacter les fabricants et revendeurs d'instrum ils pourront mieux vous aider notamment en visitant votre installation pour voir ce qui est réellement faisable.