Détection de niveau dans une cuve de HCL

14 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/detection-de-niveau-dans-une-cuve-de-hcl https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Détection de niveau dans une cuve de HCL

il y a 18 ans
Inscrit depuis 21ans Instrum

Instrum «Directeur technique»

Bonjour, J'aimerais connaître le résultat de votre étude. qu'avez-vous finalement installé ? Il me semble que la solution mesure de niveau sans contact avec l'HCL (Radar à impulsion avec mesure à travers un hublot) est interessante pour la maintenance mais à quel coût ? Merci par avance de votre réponse.
il y a 18 ans
Inscrit depuis 18ans stingray

stingray «Resp. maintenance»

Bonjour Il suffit de mettre un ultrason entree de gamme genre Probe (4/20 2 fils) averc relais à seuil. Je l'ai fait sur des cuve d'acide de régénération de deminée en plus au sénégal sans problème cdlt
il y a 18 ans
Inscrit depuis 21ans Cedric

Cedric «Chargé d'affaires»

le problème des ultrasons et radar, c'est que en cas de problème, il faut que le personnel intervenant est un niveau technique suffisant et les outils (PC, pockette hart ou autrte...) adaptés... ce qui n'est pas tjrs le cas ds certaines industries. Le diagnostique est plus facile sur des technologies plus basiques
il y a 18 ans
Inscrit depuis 18ans stingray

stingray «Resp. maintenance»

pas forcement un probe s'etalonne avec un simple metre et un obstacle. on le met à diatance mini/maxi et on appuie sur les bouton 4 et 20mA cdlt
il y a 17 ans
Inscrit depuis 20ans GIDS

GIDS «Technicien instrumentation»

Voir modèle EL 1 chez VEGA Je viens de l' apprendre grace à Patrick