williamceca «Resp. BE»

Bonjour, Nous avons l’habitude d’installer des vortex dans des conduites d’air avec présence de poussières, mais dans une des applications la poussières semble collante. Elle se dépose sur le vortex et empêche son fonctionnement. J’envisage une solution débitmètre à insertion pour pouvoir nettoyer l’appareil. Qu’en pensez-vous ? Verriez-vous une autre solution ? Ci-joint la spec. Merci
il y a 17 ans
Inscrit depuis 17ans instrunovice

instrunovice «Technicien Travaux neufs»

Salut, Alors dans ton cas, je pense qu'un débitmètre à insertion serait une bonne solution. Je vois pas d'autre technologie qui permettrait de mesurer un débit sur un fluide chargé en particules "grasses", sans interompre le débit et facilement démontable pour le nettoyage. Après reste à voir si tu trouveras ton bonheur chez un fabricant par rapport à ta spec...ça je te laisse fouiller...lol N'hésite pas à nous faire partager tes recherches, ça pourrait m'intéresser aussi un de ces quatres... A+
il y a 17 ans
Inscrit depuis 21ans Cedric

Cedric «Chargé d'affaires»

Essaie les tubes de pitot vendu par system C industrie, les Verabar, ils ont une forme profilée qui a mon avis devrait réduire le "collage" de particule
il y a 17 ans
Inscrit depuis 17ans instrunovice

instrunovice «Technicien Travaux neufs»

Salut Cedric, En ce qui concerne les Verabar, je pense qu'il y'a un risque de bouchage des orifices. Manifestement la poussière est plus ou moins "grasse", donc risque de colmatage...et donc démontage et nettoyage à prevoir... ce n'est qu'un avis...je reste plus "partant" sur les debitmètres à insertion vu les caractéristiques du fluide.