DEFAULT LAMPE ROUGE CLIGNOTE VEGASWING 51 Détecteur vibrant pour liquides

1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/default-lampe-rouge-clignote-vegaswing-51-detecteur-vibrant-pour-liquides https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

DEFAULT LAMPE ROUGE CLIGNOTE VEGASWING 51 Détecteur vibrant pour liquides

il y a 2 ans
Inscrit depuis 3ans tikouk

tikouk «Technicien maintenance»

Bonjour

j'ai un problème l'ors d’installation de nouveau détecteur vibrant pour liquide VEGASWING 51

le problème c'est que l'ors de la commutation la lampe rouge clignote

es quelqu'un peut m'aider pour corriger sachant que j'ai ce problème avec quatre capteurs.

cordiallement




il y a 2 ans
Inscrit depuis 11ans wendlingc

wendlingc «Autre»

Bonjour,
Ce comportement survient généralement lorsque la charge de la boucle n'est pas assez importante. 
En fonction de la version d'électronique (statique ou transistor) et de la tension d'alimentation (pour la version statique), les valeurs de résistance de charge et de puissance ou de courant sont indiqués dans les notices de mise en service consultables sur www.vega.com sous https://www.vega.com/fr-fr/telechargements?productid=100574&familyid=123649

Cordialement