comptage conduite vide avec débitmètres électromagnétiques ABB et KROHNE

12 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/comptage-conduite-vide-avec-debitmetres-electromagnetiques-abb-et-krohne https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

comptage conduite vide avec débitmètres électromagnétiques ABB et KROHNE

il y a 15 ans
Inscrit depuis 16ans Staikovic

Staikovic «Automaticien»

[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Mon problème est le suivant: on a des débitmètres électromagnétiques (ABB et KROHNE) installés pour le comptage de fluides (eau, acides), pendant les arrets de l'installation, ces débitmètres continuent à comptabiliser des quantitées anormales (très grandes), sachant que les conduites sont vides. Quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème Merci d'avance
il y a 15 ans
Inscrit depuis 20ans ckphx

ckphx «Technico-commercial»

Bonjour, Certains constructeurs intègrent des fonctionnalités comme "empty pipe" ou un "low flow cutoff", activer l'une de ces dernière peut permettre de solder le problème. Si vous ne disposez pas de ces fonctions, vous pouvez remplacer le transmetteur par un transmetteur plus intelligent, dans de tels cas il est même possible de les appairer à un tube d'une marque comme ceux cités. Vous pouvez aussi associer un contact qui ouvre la ligne 4..20mA à une détection de tube vide. Bonne exploitation, Cordialement,
il y a 15 ans
Inscrit depuis 20ans gerard68

gerard68 «Technicien BE»

Si vous utilisez directement l'affichage du débitmètre, il faut effectivement prendre une électronique plus moderne qui dispose de la fonctionnalité. Si vous utilisez les sorties impulsions du débitmètre, essayez de mettre en série avec les impulsions un contact qui dit que la pompe en amont tourne ou que la vanne est ouverte. Slts.
il y a 15 ans
Inscrit depuis 16ans twinlorz

twinlorz «Resp. instrumentation»

Bonjour, Le matériel KROHNE, même assez ancien, dispose de la possibilité d'avoir en option la fonction "tube vide" ou LAS/2S qui permet de stabiliser l'affichage et les sorties lorsque le capteur est vide. Le plus simple est de contacter directement le fabricant pour avoir plus d'information. Peut-être que vos appareils sont équipé de l'option mais que la fonction n'est tous simplement pas activé. Pour ABB je ne connais pas suffisamment ces appareils. Bonne journée. A + Twinlorz
il y a 15 ans
Inscrit depuis 16ans Staikovic

Staikovic «Automaticien»

Bonjour, Je vous remercie tous pour l'intérêt que vous à mon problème. A vrai dire, les débitmètres sont liés à un SNCC par des liaisons 4-20mA (seulement). La sortie impulsion des débitmètres n'est pas utilisée, le comptage se fait dans le SNCC par un bloc qui intègre l'indication du débit instantané. Alors je constate que pour utiliser la fonction "empty pipe" il va falloir lier par câble les sorties impulsion des débitmètres au SNCC, sans oublier d'équiper ce dernier par des cartes de comptage. Cette solution me parait très onéreuse vu le nombre important de débitmètres. Alors permettez moi de vous poser la question suivante: La fonction "empty pipe" a t elle un effet sur le signal 4-20mA envoyé vers le SNCC, c à dire si le débitmètre détecte que la conduite est vide va t il envoyer 4mA (qui correspond à 0m3/h) ? Cordialement
il y a 15 ans
Inscrit depuis 20ans gerard68

gerard68 «Technicien BE»

Le plus simple est de mettre dans le programme de comptage un interrupteur de réel avant l'intégrateur qui met le signal à zéro quand la pompe en amont ne tourne pas.
il y a 15 ans
Inscrit depuis 16ans twinlorz

twinlorz «Resp. instrumentation»

Bonjour, La fonction 'empty pipe' stabilise la sortie ana à 4 mA lorsque la conduite est vide. A + Twinlorz
il y a 15 ans
Inscrit depuis 20ans Bastion

Bastion «Resp. instrumentation»

Bonjour Il me semble que chez Krohne, cette fonction est configurable - Soit c'est juste un affichage en local "tube vide" - Soit c'est l'affichage en local "tube vide" et la sortie en repli a 4mA Il faut peut-etre repenser le montage pour simplement eviter d'avoir le tube vide... Salutations
il y a 15 ans
Inscrit depuis 20ans Bastion

Bastion «Resp. instrumentation»

Si c'est lors d'arret effectivement il n'y a que l'activation tube vide qui redoudra votre probleme...