Compatibilité entre une mesure 4-20 active et entrée automate active ....

1 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/compatibilite-entre-une-mesure-4-20-active-et-entree-automate-active https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Compatibilité entre une mesure 4-20 active et entrée automate active ....

il y a 2 ans
Inscrit depuis 2ans Soso

Soso «Technicien instrumentation»

Bonjour,

Je reprends un chantier ou il reste à câbler un débitmètre avec une sortie active ( non modifiable, vu avec le constructeur ) avec une entrée automate active également ( non modifiable également vu avec le constructeur, sinon ça ne serait pas marrant ). Tout est Ex.

Je recherche une solution sans recommander le débitmètre qui est déjà en place .... Je pensais à un convertisseur 4-20/4-20 mais avec entrée/sortie passif mais je ne trouve pas ....

Quelqu'un a t il déjà été confronté à ce pb ?

Merci

il y a 2 ans
Inscrit depuis 16ans yassine

yassine «Autre»

Bonjour ,


Vous pouvez mettre une barrière d'isolement I/I en mode passif des deux cotés.

vous pouvez trouvez cela chez différents fabricants type PR électronic , Sfere ,AP3 ...