Communication reseaux par courant porteur en ligne CPL

9 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/communication-reseaux-par-courant-porteur-en-ligne-cpl https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Communication reseaux par courant porteur en ligne CPL

il y a 20 ans
Inscrit depuis 21ans VEGA_dir

VEGA_dir «Directeur de site»

Cette technologie est en devenir. Il s'agit de faire transiter les flux numériques sur les câbles d'alimentation secteur. Ceci réduirait bien entendu la multiplication des câbles/fils. Pour rappel, les débits sont compatibles avec l'internet haut-débit. Certains d'entre vous considèrent ils cette technologie comme pouvant être utilisée dans l'instrumentation ?
il y a 20 ans
Inscrit depuis 21ans Christophe

Christophe «Chargé d'affaires»

Le problème c'est que les capteurs sont sur des bus de terrain qui sont souvent très loin du réseau electrique....En plus pour les liaisons automates ou PC en éthernet, on n'est pas à un câble en + sur une affaire. Et il reste aussi une solution alternative avec le WIFI. Mais les solutions WIFI et CPL sont étudiées dans un but qui est le petit réseau familiale et loin de l'industrie. Christophe
il y a 20 ans
Inscrit depuis 21ans Desinscrit

Desinscrit «Autre»

J'attend avec impatience cette technologie surtout le WIFI ou du Bluethoot (je ne suis pas sur de l'hortographe) amélioré pour l'industrie. Finit les câbles, avec tous ce que ça implique (pannes, passage...). De plus, finit les collecteurs (pour les machines à tube tournant par ex) et ceci permettrai de placer au mieux ces capteurs sur des machines ou systèmes mobil.
il y a 20 ans
Inscrit depuis 20ans mars44

mars44 «Technicien instrumentation»

Bonjour, Comment protège-t-on les appareils de la foudre ?
il y a 19 ans
Inscrit depuis 20ans ckphx

ckphx «Technico-commercial»

Bonjour Mars 44, Vous trouverez un grand nombre d'informations sur ce sujet sur le site internet de la société PHOENIX CONTACT dans la rubrique TRABTECH. Bonne exploitation de l'information,
il y a 19 ans
Inscrit depuis 21ans Moderator1

Moderator1 «Technicien qualité»

Voir l'article à ce sujet qui vient de paraître sur le site Mesures. Pour ce faire, cliquer sur "actualités Instrum" en haut à gauche de la page principale d'Instrumexpert.
il y a 19 ans
Inscrit depuis 19ans HANKY

HANKY «Technico-commercial»

Bien que je réponde un peu tard....Mais jamais trop tard Il existe des technologies de réseaux industriels qui utilisent des courants porteurs, dont le réseau Echelon. Bien que celui ci soit considéré comme un réseau domotique et non..industriel..!!?? Du moins en France... Championne du monde de la pensée unique et du formalisme péremptoire... Ceci dit à charge du réseau Echelon, les outils de configuration et de développement n'ont pas été vraiment à la hauteur pour faciliter son utilisation dans l'industrie. Ce que je peux en dire est concret puisque je réalise actuellement un contrat de remise à niveau d'un ancien réseau propriétaire de 250 actionneurs électriques sur un large site "offsite" d'une raffinerie avec ...Echelon. But de l'opération: Garder les anciens câbles rigides qui servaient de support physique à l'ancien réseau de com. sur près de 10 Kms . Garder les actionneurs en place. Disposer d'une électronique supplémentaire à l'intérieur des actionneurs existants classés en zone 2 ATEX Type EExd... Les faire approuver ATEX par la même occasion tout en gardant l'ancienne électronique déconnectée (Volumes morts oblige pour ATEX) de brancher les contacts de position, défauts, couples moteurs etc sur la nouvelle électronique et de disposer de routeurs pour gérer le traffic . Le tout en disposant d'un nouvel outil de maintenance sur PC en liaison avec un SNCC pour gérer les réglages et disfonctionnements éventuels .
il y a 17 ans
Inscrit depuis 20ans GIDS

GIDS «Technicien instrumentation»

Le principe des CPL consiste à superposer au courant électrique de 50 Hz un signal à plus haute fréquence et de faible énergie. Ce deuxième signal se propage sur l'installation électrique et peut être reçu et décodé à distance. Ainsi le signal CPL est reçu par tout récepteur CPL qui se trouve sur le même réseau électrique. On classe traditionnellement les CPL en deux catégories en fonction du débit offert. Les CPL à haut débit utilisent des modulations multiporteuses de type OFDM dans la bande (bande 1,6 à 30 MHz). Les CPL à bas débit utilisent des techniques de modulations assez simples, par exemple quelques porteuses (mais une seule à la fois) en modulation de fréquence. Les bandes des fréquences utilisées sont comprises entre 9 et 150 kHz en Europe et entre 150 et 450 kHz aux États-Unis (il n'y a pas de radios grandes-ondes aux USA). En haut comme en bas débit, la communication est soumise à des bruits et à de fortes atténuations. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre de la redondance, par exemple sous la forme de codes correcteurs d'erreurs. Un coupleur intégré en entrée des récepteurs CPL élimine les composantes basses fréquences avant le traitement du signal. Le modem transforme un flux de bits en signal analogique pour l'émission et inversement en réception, celui-ci inclut les fonctions d'ajout de la redondance et de reconstitution du flux de bits original ou correction d'erreur. Inconvénients Si dans le principe cette technique semble assez séduisante, elle présente néanmoins des inconvénients notables liés à son principe même. Le signal haute fréquence généré par le Modem est véhiculé par les fils du secteur, or ces fils n'ont pas été conçus initialement pour véhiculer un tel type de signal. Ces fils secteurs se transforment tout simplement en antennes et rayonnent de la haute fréquence dans tout l'environnement. Selon la qualité de l'installation électrique et de l'isolation électromagnétique, ces ondes peuvent se propager et être perturbatrices jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Dans ce cas les matériels sensibles à la haute fréquence mais aussi, tout simplement, les récepteurs radio en ondes courtes, deviennent inutilisables par suite du brouillage causé voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Courants_porteurs_en_ligne
il y a 17 ans
Inscrit depuis 20ans GIDS

GIDS «Technicien instrumentation»

A joindre au message précédent http://www.guideinformatique.com/fiche-cpl_courant_porteur_en_ligne-467.html http://www.commentcamarche.net/cpl/cpl-intro.php3 Cordialement
il y a 17 ans
Inscrit depuis 21ans Cedric

Cedric «Chargé d'affaires»

Pour l'électronique associé, on distingue 2 type de "connectiques" coté PC, USB ou ethernet. préférez un liaison type ethernet, plus rapide que l'USB et s'affranchissant des problèmes de driver