coefficient de décharge des plaques à orifice d'épaisseur hors norme

0 RÉPONSE https://www.instrumexpert.com/forum-topic/coefficient-de-decharge-des-plaques-a-orifice-d-epaisseur-hors-norme https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

coefficient de décharge des plaques à orifice d'épaisseur hors norme

il y a 8 ans
Inscrit depuis 20ans Flanquart

Flanquart «Consultant»

Bonjour tout le monde,

Etant donné que les normes (ou livres) de calcul des plaques à orifice, ISO 5167 / ASME MFC-3M / Shell Flowmeter Handbook / Spink / Miller, ne concernent que les plaques minces, une formule de correction du coefficient de décharge en fonction de l'épaisseur de la plaque à orifice (chanfreinée ou pas) a été mise au point et est intégrée dans le logicel Calinstr v8.3  janvier 2016. Cette correction est indispensable pour le calcul des orifices de restriction (RO) , souvent non chanfreinés et subissant d'importantes delta P. 

Cette version du logiciel comporte également les fonctionnalités suivantes: 

1.        impression individuelle des feuilles de calcul de RO en détente étagée

2.        alternance (ou pas) d'orifice concentrique / excentrique pour les RO en détente étagée

3.        sélection chanfrein ou pas pour les RO simples ou en détente étagée 

cordialement 

Pascal Flanquart