Certification atex pour contact sec ?

5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/certification-atex-pour-contact-sec https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Certification atex pour contact sec ?

il y a 19 ans
Inscrit depuis 20ans pseudo06

pseudo06 «Autre»

[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, encore un casse tête Atex. Dans le cadre d'une remise en conformité, je dois traitere des rétroinformation de position de vanne en Atex. Au lieu de tout changer, actionneur et élément de rétroinformation, je pensais simplement interfacer les contacts secs de rétroinformation par des barrières de sécurité intrinsèque, mais des informations reçues par une tierce personne me soutient que des contacts sec alimenté par des systêmes de sécurité intrinsèque doivent obligatoirement posséder un agrément SI. Qu'en est-il?. Pour ma part un contact sec est tout ce qu'il y a de passif et doit pouvopir être utilisé sans réstriction aucune dans un systême SI. Merci de répondre
il y a 19 ans
Inscrit depuis 20ans lapin

lapin «Technicien instrumentation»

Si dans le cadre de l'Atex les Fdc se trouvent en zone, il faut que le matériel réponde à un marquage definissant sont agrément d'utilisation. Donc quelque soit le mode de protection choisi ( SI dans le cas présent) le matériel doit être certifié SI par le constructeur. Bon achat de nouveau Fdc.
il y a 19 ans
Inscrit depuis 21ans boris

boris «Resp. instrumentation»

Je cite la NF EN 50020 - édition 95 : " 5.4 Matériel simple Les matériels suivants doivent être considérés comme étant des matériels simples : a) Des composants passifs, par exemple des interrupteurs, des boites de jonction, des potentiomètres et des dispositifs simples à semi-conducteur. ....... Le matériel simple doit satisfaire à toutes les exigences applicables de la présente norme, mais n’a pas besoin d’être certifié ni de satisfaire à l’article 12 " Donc, pas besoin de certification pour les contacts, mais attention, comme pour n'importe quelle boucle SI, il faut une feuille de calcul vérifiant entre autres que la self et la capacité extérieures, Lo et Co, ne sont pas supérieures aux valeurs spécifiées de la barrière. Cela crée bien sûr des contraintes sur la longueur de câble. Bon courage
il y a 19 ans
Inscrit depuis 20ans pev22

pev22 «Resp. instrumentation»

Je suis d'accord avec BORIS
il y a 19 ans
Inscrit depuis 20ans lapin

lapin «Technicien instrumentation»

Bonjour, Je suis d'accord avec Boris. Et dans cette même norme il est spécifié que lorsqu'un matériel simple fait partie d'un ensemble contenant d'autres circuits électriques, l'ensemble doit être certifié. De plus capitre 1.3 EN 50014, ( c'est le chapitre avant celui de Boris ) le matériel concerné par la norme est : contact sec, PT100, thermocouple ..... mais si aucune des valeurs suivantes n'est dépassées 1.2 V, 0.1 A, 20 uJ, 25 mW le matériel n'est pas à certifier. MAIS de tels dispositifs sont concernés par la norme s'ils sont connectés à un dispositif qui contient une source ou un élément de stockage de l'énergie électrique susceptible de provoquer un dépassement de ces paramètres. Heu je perds un peu mon latin dans ces normes qui disent à la fin le contraire de ce qu'elle affirment au début. Bon courage dans cette jungle ADF.
il y a 18 ans
Inscrit depuis 20ans GIDS

GIDS «Technicien instrumentation»

Lapin de saint denis en val?