Bonjour,

Je travaille sur une vanne camflex 2" , OMA , direct et égal pourcentage. 


Voici les relevés : 

4 mA : ouverte à 100% 

8 mA : ouverte à 50 % 

12 mA : ouverte à 25 %

16 mA : ouverte à 8%

20 mA : fermée. 


Est ce normal ? Je ne comprend pas qu'elle ne fasse pas l'inverse ? 

il y a 3 ans
Inscrit depuis 20ans Flanquart

Flanquart «Consultant»

bonjour Kyrazjekun,

votre vanne est ouverte par manque d'air (et par manque de courant) et par conséquent fermée avec un signal de commande de 20mA (et donc 100% de l'air instrument), donc vos relevés sont tout à fait normaux.

cordialement

Pascal Flanquart

instrumentation, régulation et modélisation de procédé industriel



il y a 3 ans
Inscrit depuis 4ans noussire

noussire «Technicien instrumentation»

bonjour Kyrazjekun,

 

  tu peux verifier  linéairasition de positionneur