Calibration des convertisseur Temperature...4/20mA (IPAQ-L)

5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/calibration-des-convertisseur-temperature-4-20ma-ipaq-l https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Calibration des convertisseur Temperature...4/20mA (IPAQ-L)

il y a 17 ans
Inscrit depuis 18ans lokan277

lokan277 «Automaticien»

[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] si parmis vous a une idées de la la thecnique de calibration des convertisseurs de temeperature en un signale electrique, 4/20mA modele IPAQ-L de compagnie INOR, ca serai tres apprecié. a mes connaissances comme debutant pour calibrater il faut utilisé un software de la compagnie et connecté le convertisseur par un port serie vers un ordinateur.mais se qui m echape c la thecnique de calibration de se type de convertisseur.un grand merci.
il y a 17 ans
Inscrit depuis 21ans lepioufle

lepioufle «Chargé d'affaires»

[Edit by="lepioufle"][/Edit] n'oublies pas que Google est ton ami ! :) http://www.inor.com/pdf/User%20Instr/User%20Instructions%20English/86BPQ00001.pdf pour le retrouver: 1) www.inor.com 2) rubrique "Products" à gauche 3) choisir "documentation" 3) en bas sélectionner soit la version 'min', soit vraiment tout en bas la version 'prof' du IPAQ-L Moi je dis ca... je dis rien ... mais... avant d'appeller à l'aide, il faudrait penser à fouiller un peu ! ;-) Bonne journée. Cordialement, JL
il y a 17 ans
Inscrit depuis 18ans lokan277

lokan277 «Automaticien»

merci pour le fichier. M. google dés fois lui echape les astuce pratique, que generalement les techniciens gardent pour eux....
il y a 17 ans
Inscrit depuis 21ans lepioufle

lepioufle «Chargé d'affaires»

Si cela vous convient, tant mieux :) Et bien sans donner de grand secret.... quand des fois vous ne trouvez pas .... essayez ce site ... http://www.directindustry.fr/ ... on peut y faire de bonnes "trouvailles" ! ;-)
il y a 17 ans
Inscrit depuis 19ans prelec

prelec «Technico-commercial»

generalement pour la "calibration" d'un transmetteur tu fais simplement un decalage de ton 4-20 mA par rapport a ton entree temperature ex: PT100 0-150 °C , le soft te permet de renvoye la nouvelle configuration dans le transmetteurs
il y a 17 ans
Inscrit depuis 20ans GIDS

GIDS «Technicien instrumentation»

Effectivement tu peux communiquer depuis ton Pc sur un transmetteur INOR via le protocole HART donc via un cordon liaison RS232 HART depuis ton PC Il te suffit ensuite de renseigner de manière tres didactique les cases et de "dowloader" ta configuration Cordialement