calibration d'une vanne de régulation de température (TV)

3 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/calibration-d-une-vanne-de-regulation-de-temperature-tv https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

calibration d'une vanne de régulation de température (TV)

il y a 6 ans
Inscrit depuis 7ans Gustave

Gustave «Technicien instrumentation»

j'ai une vanne de régulation de température dont la course n'est pas proportionnelle au signal 4-20mA. j'aimerais savoir la meilleure méthode pour assurer la linéarité position vanne - signal de commande. 

il y a 6 ans
Inscrit depuis 20ans Flanquart

Flanquart «Consultant»

bonjour Gustave,

  1. pourquoi voulez-vous que la course soit linéaire avec le signal 4-20mA ? pour la régulation ou pour commodité de synchronisation ?
  2. la non linéarité est-elle à vide (due uniquement à la caractéristique intrinsèque de la vanne) ou en opération (combinaison caractéristique vanne et réponse système hydraulique) ?
  3. si la vanne est équipée d'un positionneur, celui-ci dispose peut-être de fonctionnalité de linéarisation
  4. si la linéarisation est nécessaire, et elle est vraiment justifiée pour stabiliser la régulation, on peut programmer un générateur de fonction dans le système de contrôle. 

cordialement

Pascal flanquart

instrumentation, régulation et modélisation de procédé industriel

il y a 6 ans
Inscrit depuis 7ans abidi213

abidi213 «Resp. instrumentation»

bonjour Gustave

1- vous devez s'assurer que votre vanne est bien étanche 

2- si vous cherchez la linéarité de votre vanne vous devez disposer d'un convertisseur intelligent




il y a 6 ans
Inscrit depuis 7ans Gustave

Gustave «Technicien instrumentation»

Merci Flanquart pour ta réponse, la non linéarité de ma vanne est en opération.