Calcul bruit Orifice de Restriction

2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/calcul-bruit-orifice-de-restriction https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Calcul bruit Orifice de Restriction

il y a 18 ans
Inscrit depuis 20ans Joanne

Joanne «Technicien instrumentation»

Je cherche à calculer le bruit pour des RO soumis à de fortes dP. Les outils de calculs de plaque ne le permettent pas. Comme le bruit est dû aux conditions d'écoulement (dP, débit => energie...), en première approche, j'ai fait le calcul comme si le RO était une vanne => j'obtiens des valeurs théoriques que je considère équivalentes (même débit sous même dP). Qui pourrait conforter cette approche ou en proposer une autre ? Merci d'avance.
il y a 18 ans
Inscrit depuis 21ans Instrum

Instrum «Directeur technique»

Bonjour, Je ne pense pas que le calcul de bruit soit identique à celui d'une vanne : la vanne, vu l'épaisseur de son corps absorbe en grande partie le bruit de l'écoulement (cavitation en liquide, vitesse de passage en gaz). Peut-être peut-on utiliser le calcul de bruit en sortie de vanne dans le cas de gaz ? Cordialement, Patrick