Cable zone ATEX

6 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/cable-zone-atex https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Cable zone ATEX

il y a 15 ans
Inscrit depuis 21ans EffetJoule

EffetJoule «Chargé de projets»

Bonjour, Je travaille sur un projet sur lequel doit etre appliqué la C15100 car en France. Dans ce projet, il y a des zones ATEX type 2G à cause de présence d'hydrogène. Les câbles vont cheminer en chemin de cable avec couvercle pour les cheminements principaux jusqu'aux BJ. Ensuite ça peutêtre du télex depuis la BJ au capteur. La définition des câbles qui a été faite pour cette zone: câble non armé. Je ne suis pas vraiment d'accord avec cela car: Quand je lis la C15100, zonne classée est équivalente à zone BE3 d'après C15100, et risque AG2 du fait du milieu industriel pour les chocs (2Joules): il est écrit que les câbles armés doivent être utilisés. Question : Du faît du cheminement avec couvercle, à t'on le droit de descendre de classement en risque de choc et dire que l'on est en risque AG1 (0,2Joule : domestique) et à ce moment passer en câble non armé? J'ai un doute...qui peut m'éclairer?
il y a 15 ans
Inscrit depuis 20ans pev22

pev22 «Resp. instrumentation»

Quel mode de protection utilisez vous en zone ? EEx i EEx d EEx p A+
il y a 15 ans
Inscrit depuis 21ans EffetJoule

EffetJoule «Chargé de projets»

Enveloppe Ex"d" En fait la C15100 est assez claire, on peut utiliser du câble non armé en zone ATEX (type de zone BE3 d'après C15100) avec risque de choc type AG3 (milieu industriel normal, risque de choc limité à 2J) s'il a une tension d'isolement d'au moins 1000V et est en enveloppe externe PR (cas des câbles U1000RO2V). Dans les autres cas de figure, câble armé.
il y a 15 ans
Inscrit depuis 21ans Instrum

Instrum «Directeur technique»

Ajoutons aussi, câble non propagateur de la flamme, catégorie C2, et réduire de 15% les valeurs de courants admissibles dans les conducteurs. Bonne journée, Patrick
il y a 15 ans
Inscrit depuis 16ans mos89

mos89 «Automaticien»

Bonjour, Comment definit on le risque au choc AG3 par exemple je ne trouve pas de definition ds la NFC 15100 Merci
il y a 15 ans
Inscrit depuis 16ans mos89

mos89 «Automaticien»

c'est bon j'ai trouvé un document qui le decrit Merci
il y a 14 ans
Inscrit depuis 21ans EffetJoule

EffetJoule «Chargé de projets»

Pour revenir sur ce Topic, D'après le C15100, il faut bien lire tous les paragraphes et pas seulement le tableau de C15100. Il faut que les câbles soient armés en toute zone Atex, quelque soit la tension d'isolement du câble. Seul l'environnemement laboratoire tolère des câbles non armés car pas de risque de choc.