Avez vous déjà rencontré un phénomène de Sifflement sur tuyère

4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/avez-vous-deja-rencontre-un-phenomene-de-sifflement-sur-tuyere https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

Avez vous déjà rencontré un phénomène de Sifflement sur tuyère

il y a 6 ans
Inscrit depuis 7ans Fred13430

Fred13430 «Resp. instrumentation»

Bonjour,

Nous avons comme installation un turboalternateur alimenté en vapeur 500° 80 bar.

A partir d'un certain débit au niveau de l’élément déprimogène, une tuyère) il y a un sifflement.

Avez-vous déjà rencontré ce phénomène?


Merci


il y a 6 ans
Inscrit depuis 20ans Flanquart

Flanquart «Consultant»

bonjour Fred,

S'agit-il de la même tuyère que précédemment ?

si oui,

   ce sifflement apparaît-il après changement de longueur des lignes d'impulsion et à partir de quel débit ?

Pourriez vous envoyer les données procédés et le plan de la tuyère ? merci

cordialement

Pascal Flanquart

instrumentation, régulation et modélisation de procédé industriel

il y a 6 ans
Inscrit depuis 7ans Fred13430

Fred13430 «Resp. instrumentation»

Bonjour,

Il s'agit d'une autre installation qui ne rencontre pas de phénomène de pompage de la mesure.

Le débit vapeur de l'installation varie entre 20t/h et 150t/h.

Le sifflement très aigu, apparait aux alentours des  60t/h de vapeur et disparait à un débit moins important, environ 40t/h.


il y a 6 ans
Inscrit depuis 7ans Fred13430

Fred13430 «Resp. instrumentation»

Ce phénomène est ressent... L'installation, elle, ne l'est pas. Et aucune modification n'a été faite sur la tuyère.

Je fais essayer de vous transmettre les données de la tuyère