ATEX : cas d'école

4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/atex-cas-d-ecole https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

ATEX : cas d'école

il y a 19 ans
Inscrit depuis 20ans pseudo06

pseudo06 «Autre»

[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, présentation de la situation: un bac de rétention dans lequel on peut retrouver des produits créant une zone Atex (ex: solvants). il y a en permanence du liquide dans ce bac. Une pompe imergée est mise en place dans ledit bac afin d'en "réguler" le niveau: deux détecteurs de niveau, un pour solliciter un vidange partielle du bac, l'autre pour empêcher la pompe immergée de se retrouver hors liquide. La pompe, je le répète est entièrement et en continu immergée par le liquide. Ce liquide est composé d'eaux de lavages ainsi que de solvant ou alcools (ces eaux sont envoyées en traitement à la station d'épuration). La pompe, en dehors d'être une pompe de relevage (câble moulé, pas d'appareil électrique dans les environs), n'a aucun agrément particulier (Atex...) Peut-on considérer cette installation conforme à la directive Atex. Merci pour vos réponses
il y a 19 ans
Inscrit depuis 21ans lepioufle

lepioufle «Chargé d'affaires»

certes le corps de pompe est toujours immergé mais est ce que votre entrainement l'est aussi ? :) D'autre part, meme si la pompe est toujours immergée, elle se trouve dans une zone... si un incident arrive ou qu'une inspection passe par là... vous risquez dans prendre pour vos galons... Tout matériel susceptible de générer un frottement, un point chaud quelconque dans une zone classée ATEX doit avoir l'agréement ATEX de cette zone pour le type de température et de condition de la classe ; en dehors de ce cas, l'installation n'est pas considérée comme conforme a la législation... Conclusion, si un incident intervient, même s'il n'est pas à ce niveau, c'est un risque pour vos responsabilités... maintenant, @ vous de voir !!! =D bon WE Cordialement. JL
il y a 19 ans
Inscrit depuis 21ans boris

boris «Resp. instrumentation»

Bonjour, Entre nous, c'est plutôt un cas d'usine que d'école. Bon, passons. La pompe est "toujours" immergée. Elle n'est donc clairement pas en ATEX. Mais il y a une zone 0 au-dessus. Si on cherche la petite bête, il faut imaginer le cas où, par accident, la pompe démarre alors que par autre accident, le bac est presque vide. Cela fait une probabilité faible, or la zone 2 est définie par le GESIP pour une présence d'ATEX de l'ordre de 10 h par an. Si les 2 accidents cumulés dont il a été question se produisent 1 fois tous les 10 ans (mettons), on est loin des conditions de définition d'une ATEX. Donc à votre place, je n'aurais pas trop des soucis avec cette installation.
il y a 19 ans
Inscrit depuis 21ans boris

boris «Resp. instrumentation»

Je reprends ce que j'ai dit après réflexion : Le cas problématique est celui d'une défaillance de l'asservissement "niveau bas" qui doit arrêter la pompe. Si comme on comprend, il y a redondance de cette fonction, c'est bon. Noter que cette instrumentation doit être compatible zone 0 (Ex ia) Bon courage
il y a 18 ans
Inscrit depuis 21ans ESTHER

ESTHER «Resp. instrumentation»

bonjour Je rejoint l'analyse de boris mais je rajouterai une chose. Si la proportion de solvant ou alcool dans ce bac à ciel ouvert est très élevé, la propoartion en mg/l de rejet gazeux sera sûrement trop élevé aussi. Depuis peu la loi impose le traitement de ces rejets gazeux.