ASME PTC 19.3 - stabilité des puits thermométriques

4 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/asme-ptc-19-3-stabilite-des-puits-thermometriques https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

ASME PTC 19.3 - stabilité des puits thermométriques

il y a 13 ans
Inscrit depuis 20ans Flanquart

Flanquart «Consultant»

bonjour,

La norme ASME PTC 19.3 qui permet l’étude du comportement vibratoire d’un puits thermométrique dans une conduite a été mise à jour en 2010 sous l’indice TW2010.

Les nouveautés sont :

- Calcul de la fréquence ‘in-situ’ au moyen d’un nombre de Reynolds à l’extrémité du puits

- Prise en compte de la vibration longitudinale de fréquence double de celle du sillage

- Calcul du stress cyclique en résonance longitudinale

- Calcul du stress cyclique en hors résonance, statique et dynamique

- Calcul du stress à la pression externe pour le puits et la pointe du puits

Le module TW du logiciel calinstr v7.4 a été mis à jour en conséquence.

Cordialement

PF

Logiciels, Instrumentation, Procédés

il y a 11 ans
Inscrit depuis 20ans Flanquart

Flanquart «Consultant»

Bonjour tout le monde,

La norme ASME PTC 19.3 – TW2010 a défini deux zones critiques délimitées à l’aide du rapport R fréquence du sillage / fréquence naturelle du puits :

1) 0.4 < R < 0.6 zone d’excitation de la résonance longitudinale, et résonance à R=0.5

2) R>0.8 zone d’excitation de la résonance transversale, et résonance à R=1

La première zone est nouvelle par rapport à l’ancienne version de l’ASME PTC19.3 et son existence explique le bris constaté sur beaucoup de puits à R<0.8.

La zone 0.6 < R < 0.8 est acceptable sous certaines conditions relatives au passage de la zone 0.4 < R < 0.6.

Le module TW du logiciel CALINSTR inclut désormais toutes les fonctionnalités pour dimensionner n’importe quel puits de façon fiable :

a) Il fournit la courbe du stress en fonction de R dans la zone 0.4 < R < 0.6 ; cette courbe permet de choisir délibérément une valeur de R comprise entre 04 et 0.5, quand il n’est pas possible d’avoir R inférieur à 0.4 – voir fichier « stress puits thermométrique =f(R) »

b) Il fournit les conditions à remplir pour le passage de la zone critique 0.4 < R < 0.6 – voir fichier « conditions passage zone critique - puits thermométrique »

c) Il propose de trouver, lorsque le R obtenu est supérieur à 0.4, le type de puits (étagé, conique ou droit) et ses dimensions (L, A, B et d) pour avoir R inférieur à une valeur demandée

– voir fichier « solutions puits thermométrique pour R inférieur à 0.399» ------------------

Voir les fichiers « données procédé – puits thermométrique » , « données puits thermométrique » et « résultats calcul stress puits thermométrique » pour avoir l’ensemble des données de calcul du stress.

Cordialement

Pascal Flanquart

http://pascal.flanquart.pagesperso-orange.fr/

il y a 10 ans
Inscrit depuis 11ans aloui

aloui «Etudiant»

Bonjour Monsieur,

Je suis un étudiant, je travaille sur calcul de stress des puits thermométrique (La norme ASME PTC 19.3 – TW2010) et Je n’arrive pas à trouver la différence entre ces 3 puits thermométrique conique a Bride pour le calcul de (fnc, HC, Hf, Haf, Has, Fa).

- Puits Thermométrique à bride soudé pleine pénétration

- Puits Thermométrique Usiné dans une ébauche forgée

- Puits Thermométrique a bride Vissé aidez- moi

Merci d'avance

il y a 7 ans
Inscrit depuis 7ans Traducteur

Traducteur «Autre»

Bonjour,


Traducteur de profession, je travaille actuellement sur un texte portant entre autres sur les puits thermométriques et aurais besoin de précisions terminologiques. "Wake frequency" est-elle bien la fréquence de sillage en français ? Il me semble comprendre que oui mais toute confirmation serait la bienvenue !