alimentation des electrovannes

2 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/alimentation-des-electrovannes https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

alimentation des electrovannes

il y a 16 ans
Inscrit depuis 18ans mahmoud

mahmoud «Technicien instrumentation»

bonjour est il possible possible d'alimenter des electrovannes des vannes de deluges par un cable de 220v à deux fils (2*2.5) sans utiliser le fil de terre ,tout en sachant que l'alimentation en 220v provienne d'un PLC F&G
il y a 16 ans
Inscrit depuis 20ans luad153

luad153 «Technicien maintenance»

Bonjour, à mon avis la mise à la terre est plus que nécessaire surtout avec la tension utilisé. Pour ma part, je pense qu'il n'est pas conseillé d'alimenter une électro-vanne à partir d'une sortie automate. Un relais intermédiaire ou une carte interface s'impose. Bonne journée, Luad
il y a 16 ans
Inscrit depuis 21ans Cedric

Cedric «Chargé d'affaires»

Pas d'accord du tout avec vous, en terme d'agrément sécurité et de classification SIL il est préférable d'être le plus direct possible entre automate et electrovanne. Par contre l'usage de 24 ou 48V serait plus recommandé, voir si l'EV pilote une vanne, l'équiper directement d'un positionneur de sécurité