4-20 mma

5 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/4-20-mma https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

4-20 mma

il y a 7 ans
Inscrit depuis 7ans Natiss08

Natiss08 «Consultant»

Bonjour à tous,


Pourriez vous m expliquez le cheminement?

Pour un micromanometre digital dont la gamme est de -100+100 pascal avec retransmission 4/20mam. 1 pascal correspond à quel courant de sortie??


Merci d avance

il y a 7 ans
Inscrit depuis 21ans Moderator1

Moderator1 «Technicien qualité»

Bonjour,


Merci à Pascal Flanquart, je pense qu'il faut lire

-100 Pascal = 4 mA

+100 Pascal = 20 mA

Vous avez donc une plage de 16 milli-Ampères pour couvrir une gamme de mesure de 200 Pascal.

Chaque mA représente donc 200 Pascal/16 mA= 12,5 Pascal par mA.

Et à l'inverse 1 Pascal sur le micromanomètre fournira 16/200= 0,08 mA par Pascal.


C'est ce que l'on appelle "une règle de 3", le courant de sortie est directement proportionnel à la pression mesurée  


il y a 7 ans
Inscrit depuis 7ans Natiss08

Natiss08 «Consultant»

Un grand merci pour vos réponses

Je comprends bien la cheminement.

Mais si j ai un micromanometre -50+150

16mma couvre l entièreté de la gamme cad 200 pascal.

-15 pascal correspond  à un courrant de sortie de combien mma alors?

Bien à vous

il y a 7 ans
Inscrit depuis 21ans Moderator1

Moderator1 «Technicien qualité»

Alors c'est simple, une plage de -50 à 150 signifie une étendue de mesure de 200 Pascal pour un courant de 16 ma.

On a donc toujours la relation de 0,08 mA par Pascal (16 ma/200 Pascal ou "étendue plage courant"/ "étendue plage capteur" ).

(Par rapport à une plage de -100 à 100, on a "translaté" de +50 Pascal, mais on n'a pas étendu la plage.)


Et -15 par rapport au début de la plage à -50 signifie que l'on a donc +35 [=(-15) - (-50)] . OK ?


Dans ce cas le courant de sortie sera donc de 35*0,08= 2,8 mA

 

il y a 7 ans
Inscrit depuis 7ans Natiss08

Natiss08 «Consultant»

Un grand merci pour vos explications!