calcul organe déprimogène

22 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/calcul-organe-deprimogene https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Sujet

calcul organe déprimogène

il y a 18 ans
Inscrit depuis 19ans Kamel

Kamel «Technicien instrumentation»

Salut à tous Je cherche un logiciel pour le calcul de détermination de plaques à orifice (transmetteur de pression differentiel) . J'ai voulu utiliser celui de "calinstr" mais la date de validité est dépassée. J'ai téléchargé AGA-3 mais je n'ai pas de "seriel number" pour le faire fonctionner. Je remercie tout celui qui peut m'aider . e-mail "mockbel.kamel@caramail.fr"
il y a 17 ans
Inscrit depuis 21ans Cedric

Cedric «Chargé d'affaires»

voir endress hauser qui ont des cd de docs avec un logiciel bien fait dessus, gratuit
il y a 17 ans
Inscrit depuis 20ans TNELLIUEF

TNELLIUEF «Enseignant»

La 14ème édition du "LE CARNET DU REGLEUR" VALENCE EDITEUR 2005 posséde un CD sur lequel vous trouverez les fichiers suivants: - DIA 88 (Calcul des éléments déprimogénes) - VANA (Calcul des vannes de régulation) - INSPIRER (Instrument Numérique de Simulation de Procédés Industriels et des Régulateurs pour l'Enseignements de leurs Réglages).
il y a 17 ans
Inscrit depuis 21ans Instrum

Instrum «Directeur technique»

Je vous envoie un logiciel qui réalise les calculs que vous cherchez plus d'autres. Les calculs sont faits à partir de l'ISO 5167. N'hésitez pas à me joindre pour tout renseignement. Bonne journée.
il y a 17 ans
Inscrit depuis 19ans philinst

philinst «Technicien instrumentation»

Lorsque j'utilise le logiciel , j'entre les données et le calcul ne s'effectue pas sauf le calcul du nombre de Reynolds ?
il y a 17 ans
Inscrit depuis 21ans Instrum

Instrum «Directeur technique»

Bonjour, Juste une précision (mais peut-être cela ne suffira pas): si vous copier-coller un résultat contenant une virgule, la suite des calculs sera faussée. Tout nombre doit être entré avec un point. Je vous propose de me joindre par mail pour que nous échangions nos téléphones afin d'avoir plus d'infos et résoudre plus facilement ce problème. A bientôt.
il y a 17 ans
Inscrit depuis 19ans Kamel

Kamel «Technicien instrumentation»

Bonjour à tous et à vous philinst, je vais de ce pas tester ce logiciel et puis je vous dirais s'il convient pour les petites Delta P et de grandes differences de T° Je vous remercie grandement
il y a 17 ans
Inscrit depuis 19ans philinst

philinst «Technicien instrumentation»

Pour le calcul de plaque à orifice , lorsque je remplis les valeurs à gauche ( sans virgule) seul le nombre de Reynolds est calculé ?
il y a 17 ans
Inscrit depuis 21ans Instrum

Instrum «Directeur technique»

Bonjour, Pouvez-vous me donner les caractéristiques de votre calcul : Liquide ou gaz ? Choix des prises de pression ? Choix du calcul ? Que se passe-t-il ? Pas de calcul = les champs résultats sont vides ?, ils sont en "erreur" ? Dès que le problème sera cerné, je vous enverrai une nouvelle version corrigée. Cordialement et à bientôt.
il y a 17 ans
Inscrit depuis 19ans philinst

philinst «Technicien instrumentation»

J'ai plusieurs calcul à effectuer. En effet les champs résultats restent vides , mis à part le nombre de Reynolds. Je vous remercie de passer du temps à ce problème.