Pourquoi des transmetteurs 4-20 mA ?
En complément de la réponse de Prelec et pyrocontrole, je vais utiliser une formulation complémentaire.
Cela présente un bénéfice de sécurité. En effet, si pour une valeur de 0 mA (pas de courant) on associait le 0%, qu'est-ce qui nous permettrait alors d'identifier quand le capteur est en défaut (pas de courant) ?
Placer la valeur de base à 4 mA permet donc de distinguer le cas où la mesure est vraiment à 0% du cas où le capteur ne fonctionne plus et n'a plus de courant dans la boucle.
Les automates programmables et autres équipements, qui collectent les données des capteurs, peuvent donc immédiatement faire la différence entre un défaut et une mesure...
et la quantité 4 est plus "lisible" que 1, qui pourrait éventuellement être un courant de fuite